登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:【话题】西门子200plc电容鼓包(20170707)

点击:1705 回复:28

估计是谐波倒置的。
17-07-07 17:41

引用 陈俊俊 在 2017/7/6 15:45:45 发言【内容省略】

110变成200v?那220要变成多少呀
1.换隔离变压器220-100或低,好像可以到75v
2.加滤波器
3.将电容耐压等级提高600v
17-07-08 06:59
估计系统震荡 谐波搞得鬼,用了隔离变压器并降压确实会降低故障率。顺便检查下整流器有无损坏。
17-07-08 12:44
你分析的太有可能了。电容器,尤其是电解电容器,频繁的充放电,就会老化和损坏。
你应该现场示波器看电容两端的充放电波形,再去分析和处理问题。
17-07-09 08:56
模拟电源是什么电源
17-07-09 13:20
瓷片电容率高频
17-07-09 13:22

引用 陈俊俊 在 2017/7/9 13:20:20 发言【内容省略】

变压器串联调整电源
17-07-09 23:05
搞好了,多谢诸位前辈的指点,把220付的电源变成110付就没问题了,
17-07-19 15:21

引用 陈俊俊 在 2017/7/19 15:21:33 发言【内容省略】

原来的电压偏高造成的??
17-07-20 14:29

上一页 上一页

工控新闻