登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:【话题】西门子200plc电容鼓包(20170707)
点击:1704 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
陈俊俊
最近接手一批塑胶厂的西门子200plc,打开发现都是电源问题,400v47uf的大电容都鼓包,修理完毕之后装机生产,没过两天修好的plc又冒烟了打开发现还是电容鼓包,已经加装了隔离变压器,这个设备是生产塑胶管道的,生产线上有一个功率较大的加热器不停的开关,是不是加热器的开和关造成电压不稳呢,请各位师傅们指点
最后修改:
2017/7/10 8:47:51
17-07-06 14:44
1楼
编辑
引用
管理
陈俊俊
17-07-06 14:48
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用变压器电压降成AC110V再给PLC供电;
17-07-06 15:14
3楼
编辑
引用
管理
陈俊俊
110整流之后200付,先前我用的是220变220的隔离变压器,还是鼓包了
17-07-06 15:45
4楼
编辑
引用
管理
黑太狼iwPukU
看看电压有没有偏高或电容质量有问题
17-07-06 16:07
5楼
编辑
引用
管理
陈俊俊
电压230那样,新的plc没多久一样的鼓包
17-07-06 16:29
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
引用
陈俊俊
在 2017/7/6 16:29:04 发言
【内容省略】
应该是电压长期不稳定,190V~240V之间,忽高忽低导致的。
17-07-06 16:36
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
谐波干扰引起过压的吧,加变压器啊
17-07-06 16:41
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
AC220V/AC110V变压器加上,保证不会出现此问题;
17-07-06 16:41
9楼
编辑
引用
管理
陈俊俊
已经买了,谢谢,装试试到时再反馈给大家