登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于防雷保护器
点击:636 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
陈景廉
请教高手:我现在要在120mm2、95mm2和35mm2线路上安装防雷保护器,请问怎么选型?
最后修改:
2017/7/3 0:56:50
17-07-03 00:54
1楼
编辑
引用
管理
陈景廉
120mm2线和95mm2线各分出两个35mm2电箱。
120mm2线是4X120铁皮电缆,经过250A开关分出2个35mm2线150A开关电箱。
95mm2线是4X95铁皮电缆,经过250A开关分出2个35mm2线150A开关电箱。
最后修改:
2017/7/3 1:12:41
17-07-03 01:08
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
防雷保护器安装在什么位置;
还有铁皮电缆这叫法,是第一次看到,是不是地区性的名称。
17-07-03 06:59
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
引用
mjinbao
在 2017/7/3 6:59:44 发言
【内容省略】
应该叫铠装电缆吧
17-07-03 07:52
4楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
未说电压等级,也可以猜到是380/220的系统。
17-07-03 09:45
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这种选型主要是以下几个参数
工作电流电压
标称放电电流
最大放电电流
保护模式
响应时间
17-07-03 20:38
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
一般配电室低压侧有装,还要这样加装吗?没这样安装过
17-07-04 14:21
7楼
编辑
引用
管理
yecao2003
根据防雷电压等级和电流选择。
17-07-04 15:18
工控新闻
融合创新,智汇湾区——粤港澳大湾区高质量发展出海大会在深圳隆重举行,英特尔与吉方工控携手共启中国企业全球化新航程
制造业数智化转型“破局”在即,AI如何从变量到增量?
广东省工商联主席陈志列:用AI解决工业场景“数据入口”难题
工信部就推进工业数据筑基行动、加速工业园区数字化转型等答记者问
艾利特机器人完成6亿元D+轮融资,布局AI产业链,加速全球战略落地
西克小口径流量传感器 FTMG DN08 上市
精准驱动高效生产!和利时DX50伺服驱动器赋能冰淇淋加工设备升级
Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
更多新闻资讯