主题:profibus通讯

点击:910 回复:9

数控床用的profibus通讯,换变频器用重新设置通讯协议吗?地址用改吗?还是直接换上新的就可以了?
17-06-23 10:02
变频器要与原来一样,通讯的相关参数设成一样,接线一样就好了;
17-06-23 11:05
没有程序还改不了呗
17-06-23 13:16
不用改程序,只需把新装变频器的参数设为与拆下的变频器参数一致就可以了。
17-06-23 15:55
plc侧不用动,新的变频器参数改成profibus相应的参数。还有变频器自身运行控制的参数等等都要设置好。
17-06-23 19:33
不同型号换就有你烦的,还是同型号更换吧
17-06-23 21:01
将原变频器的参数拷贝到面板里,在拷到新变频器,按原变频器接线,如果多变频器再看看通讯地址,波特率等参数,肯定没问题的。只是国外变频器支持拷贝的好些,国产的要具体看了。
17-06-23 21:02
用原变频器参数就行
17-06-23 21:05
相同变频器可以直接拷贝!
17-06-23 22:56