工厂变电站中,直流控制系统串入了交流电,引起一台变压器跳闸,综保报的是非电量动作,其他的电气设备没有跳闸,这是什么原因?为何只有一台跳而其他的没有跳?
17-06-20 19:59
1楼
编辑
引用
管理
goldage
相当于瞬间短路,跳最近的那个
17-06-20 20:57
2楼
编辑
引用
管理
1226866845
跳和那个最近的?相当于什么短路?
17-06-21 09:06