主题:24伏开关电源负极极接地
点击:5516 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
由于设计需求,24伏开关电源负极接大地,问题是现场电焊机工作的地和这个地是一体的。如果焊机使用,是不是容易烧毁传感器之类的
17-06-11 06:59
1楼
编辑
引用
管理
gzlsj
会烧的
17-06-11 07:52
2楼
编辑
引用
管理
fireray
为什么要负极接地,我们只有在极特殊的情况下才负极接地。
17-06-11 08:30
3楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
焊机搭铁接地不好就很容易烧坏传感器和电缆等。
17-06-11 09:21
4楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
遇到过几次焊机用完后,发现附近的电机线都粘了,都怀疑是不是如此影响。
17-06-11 09:57
5楼
编辑
引用
管理
沧海爱依旧zK
为什么要负极呢?
17-06-11 09:57
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
设计师处于什么考虑?
24V电源没有专门的接地?
17-06-11 10:37
7楼
编辑
引用
管理
weixiu123
没碰到过啊
17-06-11 11:13
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
可能需看电流的通路,及杂散波的强度等。
17-06-11 13:40
9楼
编辑
引用
管理
1522615606
这样接着不好吧,肯定有影响。
17-06-11 17:02