413255791
一台安川V1000变频器报OV过压故障,实测直流母线电压554V,变频器显示是603V,有几十伏的电压差。不知如何处理。
17-06-01 15:28
1楼
编辑
引用
管理
799676754
楼主已经知道是电压检测值不准了,那只有检查电压检测电路了。
17-06-01 22:34
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
电压检测有问题吧。
17-06-02 09:49
3楼
编辑
引用
管理
zcd207
电压检测电路的故障,可能是取样电阻变质了,阻值变大了。
17-06-02 14:51