主题:【话题】设备进气阀后面加装储气罐的问题(20170517)

点击:7332 回复:25

问题:设备进气有一个电磁阀,拍急停或者设备故障的时候,这个电磁阀关闭并且排出设备内的压缩空气,起到安全和保护的作用.
那么问题来了,天冷的时候气压不够,我们领导让加一个储气罐到这个电磁阀后面.(这个问题我之前不知道,另一个钳工给加的.)
今天我换一块触摸屏的时候,改程序发现排气半天也排不完,还以为是阀坏了.........
我想大家都会觉得不安全吧.
那么问题来了,1,不想得罪领导.2,我能怎么办,即排除不安全,又不得罪领导?
最后修改:2017/5/18 8:41:45
17-05-16 16:04
想多了,实话实说,出了问题又不是你担责
17-05-16 16:20

引用 矛头小子 在 2017/5/16 16:20:52 发言【内容省略】

好吧,事实如此,但是呢,发现问题解决当然最好
17-05-16 16:21
把储气罐接到电磁阀前端比较合理。
17-05-16 16:23
你的气控系统有缺陷,理应有一个2位3通总气阀,一旦停电或者紧急停止,将立即切断气源,并排放设备的余气。
此外,领导让加一个储气罐安装位置不对,应该在2位3通总气阀之前,也就是说先通过储气罐,然后再通过总气阀,最后通过设备。这样一来,即使排放余气时,也不会受到影响,因为总气阀已经将储气罐与设备隔离。
17-05-16 16:50
储气罐上再加一个电磁阀,当你这个排气电磁阀动作时,新加的电磁阀关闭
17-05-16 16:59
装个维修阀门
17-05-16 17:24
天冷气压不够?什么问题?
电磁阀后面加装储气罐回收空气干吗用?
二次利用?
17-05-16 19:45
加个安全阀,就是电动的不起作用安全阀也能起到保护
17-05-16 20:41

引用 pan_xiansheng 在 2017/5/16 16:50:38 发言【内容省略】

设备自带的都是 设备启动,进气阀打开,拍急停或者设备故障的时候,断气,并且排气,应该在2S内,气路没有压缩器
17-05-16 21:12