主题:关于5UPLC与触摸屏连接求助

点击:4837 回复:18

5U的PLC,通过它自带的485接线端口与威仑触摸屏连接,他的串口参数该怎么设置呢,我一直设置都连接不上,接线确定没有问题了
17-05-15 09:11
附件 image.jpg
附件 image.jpg
17-05-15 09:13
附件 image.jpg
17-05-15 09:13
9600 7 1偶校验。rs485-4试试
17-05-15 09:16
9600 7 n 1 485-4w。可以的
17-05-15 10:34

引用 MIC小赖 在 2017/5/15 10:34:26 发言【内容省略】

不行啊还是通讯不上,PLC参数还要设置什么吗
17-05-15 11:22

引用 ytleaderplc 在 2017/5/15 9:16:23 发言【内容省略】

不行啊一样通讯不上
17-05-15 11:23
你PLC端设对了没。。设置都一样的话就要考虑线的问题了。。具体可以从威纶通官网上下载一个屏幕和各品牌PLC连接线的说明书,里面有详细对应各品牌PLC各种通讯所用到的接口和接法图。。当然以上的前提是你PLC和屏两端都设置无误的情况下才去考虑的。
17-05-15 11:39
线是没有问题的,因为这是旧设备,一直用着的,PLC端是选modbus rtu吗
17-05-15 11:44

引用 啊bin 在 2017/5/15 11:22:27 发言【内容省略】

附件 image.jpg
17-05-15 11:45