登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:安川直流母线电压为何低呢

点击:4745 回复:27

安川A1000-22KW变频器用于轨道车,低速5HZ运行实际测得直流母线电压比待机略有下降,但不报欠压,当快速50HZ运行时直流母线电压直线下降,变频器报UV1直流母线欠压,经验判断好象是限流铝壳电阻未被旁路所致,拆回来测得旁路继电器又正常,无头绪。。。
17-05-08 18:06
如果继电器没坏且能闭合的话,母线电容坏的可能性很大
17-05-08 19:05
我也怀疑过,2个3400UF串联电容测过1650UF也正常,现场还测过制动电阻根本没有压降,B1,B2端对地绝缘正常。
17-05-08 19:43
真欠压,旁路继电器供DC24V测触点正常,电容用电容表测容量正常,P端对地用摇表摇过阻值正常,有点说不过去呀!
17-05-08 20:07
用示波器看直流母线电压的波形,看看纹波是否特别大。电容充放电和容量测试比是一回事。充放电性能不行了,直流母线电压就低。另外检查下直流母线电容器的均压电阻是否有断路的?
17-05-08 20:37
检查电源进线,以前遇到过有一相进线在变频器内部快烧断了,结果低频正常,高频欠压
17-05-08 21:40
继电器的控制电路正常吗
17-05-08 23:23
是不是旁路继电器触点有问题呀。
17-05-09 12:21
继电器控制电路正常,还特意把继电器打开一道缝看触点完好,因此还掰碎一小块胶木掉内部没发现,随后装机上电还因此烧了PNP控制管,倒出碎胶木换上PNP控制正常,今天现场再试还是欠压,还特意外挂电解电容试着加大电容容量结果还是报欠压。
17-05-09 15:18
这个单独用24V测试过继电器好的。
17-05-09 15:22

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯