主题:关于电表的一个疑问
点击:669 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
599308075
有一个三相五线的带有电流互感器的电表,1.3/4.6/7.9接电流互感器,2,5,8接电压。请问2.5.8三根线接在断路器进线端和出线端有区别吗?对于电流互感器接地有影响吗?我看好多都是接在断路器进线端。多谢
17-04-29 19:32
1楼
编辑
引用
管理
646270767
个人认为没区别。但我一般都是接在断路器的出线端。
17-04-29 19:40
2楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
这个对电表测量应该没有区别,但是对电表检修还是有区别的。
17-04-29 20:57
3楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
没有区别。电流互感器注意二次要接地。注意方向。我喜欢接出线端。
17-04-29 22:54
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
看计量位置吧;
如果是计量开关下端的负荷,则可接在开关下端(或互感器位置)。
17-04-29 23:39
5楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
接在进线端的多,电源先进计量再进配电,单位内部的其实无所谓。
17-04-30 03:18
6楼
编辑
引用
管理
abcxyz1954
只要接线正确,接进线 出线都行,不影响计量。但是为了防止偷电,电源应先进计量再进配电。
17-04-30 09:22
7楼
编辑
引用
管理
秀空
内部的电表无所谓。
17-04-30 14:26
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
在开关前面后面都没关系!
17-04-30 14:28
9楼
编辑
引用
管理
599308075
多谢诸位,更加明白了。