主题:求助,ABB变频短路故障
点击:1124 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
413012290
ABB510.75KW变频一开机就报短路故障。没接负载。
17-04-27 15:37
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
变频器拆开检查,电流互感器及检测电路。
17-04-27 16:58
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
同意楼上的说法。
17-04-28 10:09
3楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
拔掉霍尔传感器试试
17-05-02 14:13
4楼
编辑
引用
管理
18899738757
你好,请问哪里的问题,我有一台新的,也是同样的问题,一直没用过,一开机报警短路,可以复位,已经确定就是驱动板的问题
18-10-17 20:40
5楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
检查驱动功率集成电路【光耦】,周围元器件尤其是管压降检测电路,注意一下检测二极管即钳位二极管。猜的不知对否?因没有修过ABB变频器