请问各位大神,如果线路较长,比如30米左右,还可以用万用表测量线路的通断吗?用蜂鸣档还是电阻档更加靠谱一些?万用表通断档最长能测多长的线路?欧姆档呢?
最后修改:
2017/4/27 11:04:52
17-04-27 10:55
1楼
编辑
引用
管理
877476825
几百米都测过,电阻很小的。电阻蜂鸣档无所谓的
17-04-27 11:43
2楼
编辑
引用
管理
651970478
几百米?!那不应该用摇表的吗?
17-04-27 12:24
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
普通万用表与兆欧表(摇表)的作用不一样。
17-04-27 12:32
4楼
编辑
引用
管理
651970478
那什么时候用万用表,什么时候用摇表呢?
17-04-27 12:37
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
了解其基本功能,应用则可视情况而灵活,需要的时候、或者就便的时候使用。
兆欧表通常用于测量绝缘电阻,万用表则是电压电阻等;测量导线的通断,可以使用万用表的电阻档或蜂鸣档。
17-04-27 12:53
6楼
编辑
引用
管理
651970478
但是如果线路较长好像就不能用万用表测通断了吧
17-04-27 13:00
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是什么理由呢,是够不着、还是其他影响呢?或者,也可以用其他方法、或根据现象判断。
有条件,则可试一试。
17-04-27 13:19
8楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
这个要看导线的截面积和材质,线路的线阻是否超出量程。
17-04-27 13:20
9楼
编辑
引用
管理
秀空
30米的线应该比较短吧,
300米测应该没问题。
17-04-27 14:32