一台普传PI7600 4KW变频器,面板显示正常,就是所有按键都没有反应,用端子控制变频器能正常运行,请各位师傅指点一下,该如何维修!
17-04-14 20:47
1楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
如果键盘被锁定,尝试一下,同时按下STOP、ESC两键3秒以上时间,此时应该显示“ULoC”,2秒后即可解锁,
最后修改:
2017/4/14 21:02:55
17-04-14 20:58
2楼
编辑
引用
管理
465010287
一楼说的很准确,,楼主可以一试
17-04-14 22:09
3楼
编辑
引用
管理
gzlsj
应该改一下叁数,改成面板操作。
17-04-15 08:28
4楼
编辑
引用
管理
gxzlny96
谢谢几位师傅的回复,确实是面板被锁定了,现在OK了!