10楼
编辑
引用
管理
guanyumou
有些软启动自带旁路交流接触器!有些需要设计时加上!
17-04-10 19:02
11楼
编辑
引用
管理
chenqing309
延长使用寿命
17-04-10 19:34
12楼
编辑
引用
管理
goldage
还是根据你的手册来定,部分内置接触器,部分需要另外配置
17-04-10 20:49
13楼
编辑
引用
管理
鑫龙电气工作室
看看软启动用户手册,其实也可以不加旁路接触器的。
17-04-10 21:03
14楼
编辑
引用
管理
zxf11114
大部分新型的软启都自带旁路接触器
17-04-11 09:18
15楼
编辑
引用
管理
gzlsj
要加旁路接触器
17-04-11 11:11
16楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
不加接触器,可控硅会烧的。
17-04-11 15:18
17楼
编辑
引用
管理
航天电子918
用变频器应该就可以实现
17-04-11 15:49
18楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
使用软件启动器就是 是软启动功能 ,启动后就是全压运行了。所以一般都要加旁路接触器,启动后投入,短路软启动器。当然软启动器也有内置的旁路的,这个时候要看功率,看选型 。
17-04-11 18:22
19楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
选ABB的,带内置接触器的。谢谢大家。