登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电动机故障
点击:984 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
szhenlong
先把电机接成星型试试,也有可能是电机接线顺序错误。
17-04-06 21:31
11楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
变频器给定频率是如何给定的?8HZ升不上去,是给定频率只有8HZ升不上去还是给定频率到8HZ以上而变频器输出只到8HZ?
17-04-07 08:44
12楼
编辑
引用
管理
gzlsj
检查一下线路还有换个电机试一下
17-04-07 08:53
13楼
编辑
引用
管理
2232923848
先区分变频器还是电机有问题。
17-04-07 08:57
14楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
看看变频器的电流大吗?
17-04-07 09:01
15楼
编辑
引用
管理
爱相随1119YAiIM@qq
最后接到另外一台变频器上试还是同样的故障,说明问题在电机。仔细检查发现电机铭牌接线为星型接法,修回来后接的三角型接法。导致升到8 Hz后电流增大频率升不上去。自己也是第一次遇到45KW 的电机接为星型的。改为星型接法后试机正常。
17-04-07 11:12
16楼
编辑
引用
管理
lliu1978
西门子的这个系列我们也出现过这种现象!不报警就是不好好转!明明是过流保护却不报警
17-04-07 11:24
17楼
编辑
引用
管理
ccdcgzg
我们单位无论多大的电机,修回来的都要全压试车的,你这个只能先换电机,不行再换变频器!
17-04-07 15:15
18楼
编辑
引用
管理
zxf11114
学习了,还以为变频问题
最后修改:
2017/4/7 21:22:39
17-04-07 21:21
上一页
上一页
工控新闻
霍尼韦尔AI驱动的智预策成功完成试点,实现商业化发布
展会预告 | 西克视觉,深度视界——西克在上海视觉展约定您!
东土科技联合北京科技大学共建工业确定性网络与智能协同控制北京市重点实验室
汇川技术与湛江德利达成战略合作,打造汽车行业能源管理新样板
云南深化工业领域改革 赋能工业高质量发展
西克小口径流量传感器 FTMG DN08 上市
经济日报:资源集聚铸造产业新优势
工业智能体集中爆发!慕尼黑上海电子生产设备展开幕,见证电子制造从“自动化”向“自进化”跃迁!
更多新闻资讯