接班的时候,操作工反应设备有时停机,重启又正常,后期比较频繁。我们接班后直接到现场,操作工说使用正常,没发生停机。
我们对配电盘进行详细检查,功夫不负有心人,终于发现一个接触器烧焦,停机更换。
通过图纸对接,此接触器正是控制上个班说偶尔停机的那个设备。
17-04-04 10:51
1楼
编辑
引用
管理
465010287
真是细心,解决隐患,排除故障,生产确保如期
17-04-04 10:54
2楼
编辑
引用
管理
zcd207
设备维修及维护的最基本的技能是细心,认真
17-04-04 11:01
3楼
编辑
引用
管理
15814569209
烧焦了没有引发大故障好运气啊!
17-04-04 11:10
4楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
接触不良发热造成的,还好发现了。
17-04-04 11:21
5楼
编辑
引用
管理
1522615606
功夫不负有心人,呵呵!
17-04-04 17:08
6楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
接线虚导致的吧。
17-04-04 18:21
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
xuzhaokun
在 2017/4/4 18:21:58 发言
【内容省略】
确实是,65安的接触器。线都红了
17-04-04 19:24
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
螺丝松动啊?
这个还是要注意
温度过高会导致起火!
17-04-04 19:31
9楼
编辑
引用
管理
wml0060
日常检修时没发现?
17-04-04 21:03