1053370790
引用
565495722
在 2017/4/4 21:14:42 发言
【内容省略】
步进接收脉冲+方向信号,是否接线错误?
17-04-04 21:37
11楼
编辑
引用
管理
keykey1
方向问题:
1.检查控制信号模式;
2.检查方向信号及该路驱动器的接口电路(如光耦、电阻常为5v设计,plc常24v,容易烧坏接口电路);
性能问题
1.电机选型ok吗?
2.电流设置是否匹配?
3.电压选择合适吗?
4.以上三个OK,就考虑不同品牌和技术的性能差异了
佛山市顺德区雷创智能科技有限公司_陈工