7.5kw的电机,满载峰值电流可以达到43,这样正常吗?
17-03-27 06:24
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
没看懂。
17-03-27 07:28
2楼
编辑
引用
管理
qd
7.5kw额定电流15个
17-03-27 07:36
3楼
编辑
引用
管理
465010287
没看懂是什么意思
17-03-27 07:56
4楼
编辑
引用
管理
646270767
瞬间可以,长时间43A运行就有问题了。
17-03-27 07:59
5楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
启动电流有这么大的话,还算正常,带负载长时间运行,这就不正常了!
17-03-27 08:24
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
7.5KW电机运行电流约不大于16A,超过此电流就是严重过载会烧掉的
17-03-27 08:30
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
瞬间电流是可以达到40多A
基本上就是直接开机瞬间,然后慢慢的就回落了!
17-03-27 08:30
8楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
瞬间还是可以的!长时间是不行的!
17-03-27 09:30
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
长时间运行会烧毁。但是如果长时间运行电机应该跳闸!!
17-03-27 09:57