登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:验收能合格吗?
点击:2472 回复:52
20楼
编辑
引用
管理
hmz810220
线都没有用压接端子,这次也是委外加工部分设备和我们配套,现场做的线也没压接端子,直接接,也没线号,我直接说这样不行,要配套供应商自己和老板协商,反正我已经提醒和反映了
17-03-26 18:21
21楼
编辑
引用
管理
465010287
该不会刚刚学徒的做的吗。这么烂的设备,,,
17-03-26 18:58
22楼
编辑
引用
管理
chenqing309
确实不咋滴
17-03-26 19:27
23楼
编辑
引用
管理
deweg
楼主验收也是专业。
17-03-26 19:39
24楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主怎么没有整体来一张看看啊?
17-03-26 19:40
25楼
编辑
引用
管理
老兔子
光一个端子压接超过两条导线、软硬(不同截面积)导线压接在同一个端子、压接导线露铜等就已经违反了相关安全规范的要求了。
17-03-26 20:16
26楼
编辑
引用
管理
hpqian
这个!?不好说啊!
17-03-26 20:28
27楼
编辑
引用
管理
mengx9806
引用
kdrjl
在 2017/3/26 16:25:12 发言
【内容省略】
我觉得这话非常有道理。
以我个人的意见也是不能接受这个工程的。安全隐患太多。
但是我还有一个问题,给了什么样的条件才能完成什么样的工作。
有时候,真心想把这个工作做得很仔细,但是环境,条件,干扰之下,有时候真的是不能完成到尽善尽美,但是努力做好,尽力做到才是真的。
17-03-26 20:45
28楼
编辑
引用
管理
1920395409
做工很一般啊。
17-03-26 20:49
29楼
编辑
引用
管理
乌龟船长
引用
cfg168
在 2017/3/26 15:18:31 发言
【内容省略】
做的不行还不让业主看线槽? 电缆用胶布缠绕纯属糊弄人,这种东西我看来就属于垃圾货,
17-03-26 21:09