主题:90KW变频器带55KW粉碎机,烧了两台电机。
点击:4670 回复:23
10楼
编辑
引用
管理
szhenlong
这下亏大了,损失的费用5年的节能也补不回来。
17-03-25 09:15
11楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
1不需要调速,2间隙工作,频凡启动,不要选变频器,维护成本高,急用要备用一台,
17-03-25 09:52
12楼
编辑
引用
管理
艺通
赞成9楼的说法
17-03-25 16:55
13楼
编辑
引用
管理
goldage
粉碎机由于负载的突变特殊工况,不建议用变频拖动,你用变频来启动就可以
17-03-25 21:21
14楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
粉碎机需要不停的进料,稍微有点消化不良就会堵住,电机绝缘不好的话,后果可想而知。
17-03-26 05:59
15楼
编辑
引用
管理
caojun478
9楼说的好,粉碎机用变频器不合适,用软启动更不行,我也试过,失败。
17-03-26 19:12
16楼
编辑
引用
管理
fadzw123
输出线太长了吧。。。
17-03-27 10:27
17楼
编辑
引用
管理
kdrjl
烧电机不要简单下结论,要观察现象线圈全部烧坏?还是其它?并观察现场,电机峰值电流与堵转时间。然后再分析,下结论。
17-03-27 11:04
18楼
编辑
引用
管理
狂歌乱舞
110的变频器带90的破碎机 三个月烧了三次 最后换变频器 正常使用两年了
17-03-27 15:35
19楼
编辑
引用
管理
mengx9806
变频器里设定里电机过载电流没有?
17-03-28 11:27