主题:相序保护器外壳已烧出一个洞,却还正常工作!?
点击:2494 回复:23
10楼
编辑
引用
管理
mjinbao
所说“正常工作”,未知是指器件还能起到保护作用,还是仅指没有退出运行。
17-03-19 05:50
11楼
编辑
引用
管理
zhmd1232003
带病工作,及时处理,马虎不得!
17-03-19 07:30
12楼
编辑
引用
管理
lau718
未退出运行。保护器是给PLC信号的,PLC未出现报警。
17-03-19 07:49
13楼
编辑
引用
管理
799676754
若保护器给PLC输送的是常闭点,当保护器故障时PLC也不会显示故障。既然整流二极管都击穿了,何谈保护器能正常工作呢?保护器有通病就说明这个保护器设计有缺陷。
17-03-19 10:04
14楼
编辑
引用
管理
1522615606
应该是设计问题。
17-03-19 16:47
15楼
编辑
引用
管理
周电
还能工作,换个吧
17-03-19 17:57
16楼
编辑
引用
管理
wenquan753
是一个开关信号还是什么信号到PLC?
17-03-19 18:56
17楼
编辑
引用
管理
hmz810220
要是发现有问题的配件我一般第一时间换了,不然到时问题只会更大
17-03-19 19:02
18楼
编辑
引用
管理
zzn6737
人为调相一下还会起作用吗?
17-03-19 20:21
19楼
编辑
引用
管理
382893974
保护失效但是触电还是闭合的
17-03-19 20:40