昨天晚上在微信工作群里看到一车间电工班长发的当天工作简报,说一台11KW电机偏相,其中两相10A左右,一相很小几乎为零,测量电源及线路无故障,拆下电机明天送修。当时看了就觉得他判断错误,因非工作时间且已是晚上就没有吭声。今早上班电话到车间,告知该班长休班,已交代电机送修且马上就要装车拉走,告诉他们暂时别拉我一会过去看看。到现场后测量电机相间及对地绝缘良好,三相绕组阻值相同。基本断定电机没问题。再到工作现场查看配电,通过万用表测量其中接触器其中一相接触不良。公司工作环境较差,电工工资待遇也是一般,所以整体水平较差,班长也是如此,如此简单的故障却处理成这样的结果,你能怎样?批他一顿又如何?只能叹息了。
最后修改:2017/3/12 12:22:44