昨天晚上在微信工作群里看到一车间电工班长发的当天工作简报,说一台11KW电机偏相,其中两相10A左右,一相很小几乎为零,测量电源及线路无故障,拆下电机明天送修。当时看了就觉得他判断错误,因非工作时间且已是晚上就没有吭声。今早上班电话到车间,告知该班长休班,已交代电机送修且马上就要装车拉走,告诉他们暂时别拉我一会过去看看。到现场后测量电机相间及对地绝缘良好,三相绕组阻值相同。基本断定电机没问题。再到工作现场查看配电,通过万用表测量其中接触器其中一相接触不良。公司工作环境较差,电工工资待遇也是一般,所以整体水平较差,班长也是如此,如此简单的故障却处理成这样的结果,你能怎样?批他一顿又如何?只能叹息了。
最后修改:2017/3/12 12:22:44
17-03-12 09:42
11KW的马达,重绕的修理费约600元左右。如果有回扣,那么猜测也就是50~100元/个左右吧表情
不是我多疑,而是确实是有可能有这种存在的隐蔽的情况,对吧。表情
17-03-12 11:31
工资不高,制度不完善。积极性不高。也正常的事情了。慢慢来吧
17-03-12 11:39
哈哈 为什么有时候我们一看别人的结论就知道不是那个原因!
17-03-12 12:12
想办法给人提高待遇啊。
17-03-12 13:16
呵呵,究竟是误判还是责任心缺失?制度的不完善也会导致这样的结果。
17-03-12 13:21

引用 wuyang750 在 2017/3/12 12:12:17 发言【内容省略】

做工作的熟练程度不同,经验不同。
17-03-12 13:33
技能不足。
17-03-12 13:49
现在保护完善比较好,电机没冒烟或接地基本上很少坏的。
17-03-12 13:52
的确!
作为领导要去搞清楚是技能问题还是工作态度问题
对症下药解决
不然只能是越搞越差!
17-03-12 15:06

上一页下一页