电机惯性非常大居然要3分钟才能正常。星形启动900电流,3分钟后降为90A 转换过程中非常顺利。500KW电机启动起来现场好震撼啊!高压保险换成了150A电机堵转时2000A爆表。不过很快就过去了。
最后修改:2017/3/14 8:55:03
点击:11635 回复:114
引用 gaoqinxi 在 2017/3/11 23:21:54 发言【内容省略】
变压器是630Kva的对吧,2000A超载了,不过短时间超一下应该没事,比如3~5秒钟。