主题:二相编码器怎样与FX-3U 相连啊?

点击:1934 回复:15

附件 A`C%$1~IFH}WKX9E}`PO%DN.jpg
各位高手,上图是一个 二相编码器做成的一个拉线位移传感器 型号:WPS-S-100mm-P拉绳尺
小弟第一次接触 编码器  接线有:2根电源线   3根信号线: A相 B相 Z相  这3根信号线是怎么
接进:FX-3U 的啊? 编程序时怎样计算拉绳(由气缸伸出)被拉出多少MM?
程序是不是采用什么高数计数器的?什么A B 相脉冲?搞得我头都晕了  望赐教,谢谢!
17-03-07 17:42
这个要用到PLC的高速计数口,相应的高速计数器对应固定的X输入端子,AB相计数的话要占用2个X端子,但要注意你的编码器是PNP或NPN的输出的
17-03-07 18:50
这个不难理解吧,A超前B就认为正转,反过来就是反转这样理解就得了
17-03-07 20:55
多看看手册,多查看相关资料,多试验就学习到了
17-03-07 21:23
这个简单,要用高速计数器 .一般我用Z相定位!A相X0  B相X1 Z相X2 ,最好用单相计数器,好像从C235开始的吧!兄弟接线慢慢试,没有想象那么复杂!
17-03-07 22:17

引用 逍遥的久鸣 在 2017/3/7 22:17:17 发言【内容省略】

为什么用单相的?单相不能分正反转
17-03-07 22:49
把编码器接到PLC上,手动转两圈,查看高速计数器。多试几次,你就明白了
17-03-07 23:04
参考4楼、6楼等的说明,再对照手册,核对接线情况;再试编程,理解指令等。
17-03-08 06:07
还是看说明书要快一些
17-03-08 18:15
接AB相就好了 可以根据计数值算距离 多看看编程手册
17-03-08 18:57