主题:步进卡死的疑难杂症,求分析

点击:1841 回复:14

顶一下
17-03-02 10:06
看一下步进电机的速度和转矩的曲线,一般在速度区中段转矩最大,调整速度是有收获的。
17-03-02 11:57
调整速度也试过,变快变慢还是卡,加速度变大还是一样。
17-03-02 23:46
电机不要超过每分钟1200转,加减速时间不要超过1.5秒,加减速度不要超过每分钟500转。选型电机扭矩要足够满足要求,还有就是电源要够大。
17-03-03 07:58
观察故障现象有无规律,检查未曾检查的部分(或考虑之前未考虑之处)。
17-03-03 16:05