主题:模拟输入电压超过10V会烧扩展板子吗

点击:2680 回复:17

超过太多肯定会烧坏板子的
17-02-16 08:39
加多大的电阻可以分掉12V ?这个分压电阻是怎样接入电位器的。
最后修改:2017/2/16 16:12:24
17-02-16 15:57

引用 pqsh 在 2017/2/15 17:16:23 发言【内容省略】

2楼的已经给你算出来了啊,不过我计算的是1.4K上拉下阻和1K下拉电阻,1.4K电阻没有,可以多用几个串
17-02-16 16:53
2K左右的电阻窜连10V的稳压管。
17-02-16 18:44
电压当然不能太高
17-02-16 18:56
按比例选电阻和电位器,或用二个电位器,高出2-3伏没事
17-02-16 20:02
如果是plc输出模拟量,他就有限幅了。如果是别的形式,要做一个限幅保护。一般的,变频器的模拟量输入,如果超过13V,就报警了。
17-02-16 20:11
怎么吊死一根树上,不用0-10V行不行?
用4-20mA的行不行?这样不用担心电压了,不过电压上限还是有的,但24V是没问题的。
17-02-17 15:21