登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:5000A的整流机上午还用的好好的,下午就开不起来,上电就跳闸

点击:2885 回复:34

没有负载输出的情况下,打开电源开关就跳闸。才用一年不到,使用环境也很干燥,只是有少许的灰尘。叫来设备商一路排查下去发现是变压器有问题(可控硅、整流硅都没问题),这下摊上大事了
附件 IMG_4299.jpg
附件 IMG_4300.jpg
附件 IMG_4301.jpg
附件 IMG_4305.jpg
附件 IMG_4306.jpg
附件 IMG_4310.jpg
附件 IMG_4312.jpg
17-02-06 08:29
上电瞬间,整流柜内一声闷响,但又没观察到明显的短路、烧焦现象。万用表测变压器又没发现问题,拆除变压器电源线后可以上电。
17-02-06 08:44
对于制造厂来说,设备部件有问题,一般不是大事。
17-02-06 08:48
换这么大的变压器要花不少钱了
这是电镀上的设备吗
17-02-06 09:38
变压器匝间短路吗?像这样的变压器损坏的应该不多吧。是不是你的变压器二次侧负载问题导致变压器损坏还是就是二次侧负载的问题。
17-02-06 09:48
元宝还是挺好的
17-02-06 09:51
是 不是春节长时间没有开。
最后修改:2017/2/6 10:16:43
17-02-06 10:16
厂家有分析什么原因吗?
17-02-06 10:19

引用 honghaii 在 2017/2/6 10:19:16 发言【内容省略】

还没找原厂过来
17-02-06 11:05

引用 646270767 在 2017/2/6 9:48:13 发言【内容省略】

目前还不清楚,二次侧接的是整流硅,48个300a,上海三社的。
17-02-06 11:06

上一页下一页