登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:5000A的整流机上午还用的好好的,下午就开不起来,上电就跳闸

点击:2886 回复:34

变压器测量有短路吗?
烤鸡试试看?
17-02-06 11:22
那个方形盒子两边都有接线的是什么元件。
17-02-06 11:54
还好,应该还在保修期内
17-02-06 12:32
可能是设备出现小毛病,没有人去认真检查
17-02-06 12:36
整流变压器一般情况下是不会出现问题的,多检查可控硅与负载
17-02-06 13:41

引用 chency_2008 在 2017/2/6 13:41:30 发言【内容省略】

控制主板上坏了一个芯片,主板盒内坏了一个380v/18v的变压器,送电时未发出触发可控硅信号的情况下,1组主变压器有通电导致三相不平衡跳闸。
现已解决。
17-02-06 17:02
专用设备,还需专业厂家来处理。这种设备其实如果不经常接触,根本就不会修。
17-02-07 11:27
搞定了吗
17-02-07 11:31
我说嘛变压器怎么会轻易挂了呢。
17-02-07 11:42
请问下你这上面除可控硅外,还有大功率的整流二极管吗   还是就用可控硅直接触发的。。。
17-02-07 14:17