A316J,屏蔽报警条件,是让从14脚流出的电流流回16脚。
提供两脚之间的电流通路,即屏蔽了故障,无须纠结于EU\EU\WU AN\P等点上,因为拆掉模块后,“EU和U”连点成了断点。
仅是独立的六路脉冲电路,独立的六路或三路管压降检测电路。屏蔽任务是将检测电路末端即二极管负极与该路驱动电源0V端短接,将检测信号输入端拉为低电平即是。
初学者在原理上通了,往往在电路上对“实物点”不能找准(因近几天图不能上传,暂以文字略述之)。
PC929,屏蔽报警条件,是使9脚流出的电流,流回该路驱动供电0V端(或-9V供电端),道理同上。
中、大功率机型,多由脉冲端子排线实现IGBT模块与驱动板的连接,屏蔽报警,或可总结为更为直接的一句话:
找出脉冲输出端(即PC929和A316J的11脚及后级电路信号输出端,如GU\GX端),把剩下的端子短接起来,即恰好满足了屏蔽条件。