厂区一台伺服,安川的。型号是SGDV -17ODE1A, 在使用过程中,故障灯亮。后将此控制器24伏供电断电后就正常,而当时断伺服进线380V 却不管用。(380和24V 是独立供电的。)
17-01-24 16:39
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
很正常,因为所有的控制功能都是由24V供电的。
17-01-24 17:39
2楼
编辑
引用
管理
877286224
24V是单独供电的,与380无关
17-01-24 17:46
3楼
编辑
引用
管理
626248971
控制器电源和驱动电源是分开的吧
17-01-24 17:55
4楼
编辑
引用
管理
465010287
这也很正常现象,有时候你就不知道是怎么回事
17-01-24 19:51
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是说断开24V后再送电后 就正常了吗,则1楼等说的,应当有道理。
17-01-25 06:49
6楼
编辑
引用
管理
magicccc
现在好多变频也是这样,复位要断24v
17-01-25 08:11
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
17-01-25 12:41
8楼
编辑
引用
管理
wang4370
有报警断动力电源怎么会有用?
17-01-25 12:55
9楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
是指复位吗?