登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:一例看似蹊跷的难以理解的电气故障
点击:6755 回复:33
20楼
编辑
引用
管理
ltd118
楼主是高手!
17-05-06 15:37
21楼
编辑
引用
管理
XZQ3HXY
对任何故障的处理都不能大意,尤其是咱们电工行业。
17-11-30 09:03
22楼
编辑
引用
管理
zjunfeng
没有直流屏和ups电源有欠压也停不了了,是一直合闸状态。我监管高压学习了,明天试验一下
最后修改:
2017/12/21 22:16:26
17-12-21 22:13
23楼
编辑
引用
管理
yiyibushe
外国大多设备都是高低压分开的,低压控制高压。关键还是真空开关比较特殊,有开,合两个线圈。只能先开控制低电压,再送高压。厂家没考虑到非正常停机的应对方案,
18-03-31 23:55
24楼
编辑
引用
管理
82252031
软启动并联的是真空接触器还是真空断路器?
软启动上级高压开关柜设置失压保护是标准配置,如果有此功能且投入了,就不会自启动,除非其操作电源不是直流电
自启动后不能停机,操作岗位应马上联系电气岗位,由电气人员手动机械拍停高压开关柜,无油运行十多分钟太不应该。
我单位有2台2000kw压缩机,在一个月内个各自启动一次,有空我把前因后果发上来。
18-04-01 20:19
25楼
编辑
引用
管理
想想看
这里的关键是应该用真空接触器,但却用了真空断路器,前者有失压保护功能,后者没有。
18-04-01 20:28
26楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
做一件设备或一条生产线,一定要多考虑下可能出现的异常情况和操作工可能出现的违规操作。
18-04-02 17:20
27楼
编辑
引用
管理
417529092
高压停断也是线圈控制的,没低电压停不下来的
18-06-21 08:15
28楼
编辑
引用
管理
544031004a
当年,我在现场跟班时,二把刀施工厂家,把高压隔爆开关的110v控制电压给引到了操作台,又把此电压通过按钮送到了主接触器线圈,355kw10kv电机,电机在短时间内,启动了俩次,直接带动了输送带,,,,,
18-06-21 09:28
29楼
编辑
引用
管理
hmz810220
看了主要还是两点1:设备操作工未按操作规程操作 2:设备在操作设置上有缺陷 关键是出来问题后期如何弥补,实际上很多都是未按操作规程操作发生问题的,还好楼主这次问题不大。
18-06-21 21:58
上一页
下一页
工控新闻
英伟达入局人形机器人,与特斯拉联手
茵梦达成都分公司办公室盛大开业,开启新篇章!
台达与汉钟精机签署合作协议 共建产线-物流仓储协同项目
中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见
推动制造业高端化、智能化、绿色化发展
提前完成5千万人清洁用电目标 施耐德电气公布2024年Q3可持续成果
西门子2024财年实现强劲收官
双11特惠狂欢|多款FLIR红外热像仪限时抢购,尽享超值折扣!
更多新闻资讯