主题:测负压的传感器谁用过
点击:1570 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
ytleaderplc
0到-10kpa的
输出4-20ma
现在输出一直是20ma.
17-01-17 15:57
1楼
编辑
引用
管理
dlr
如果量程是-10kpa-0的,对应的输出是4-20MA,没有负压时就是20MA。
17-01-17 16:23
2楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
现在有负压了,还是19ma
17-01-17 16:28
3楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
负压越大,毫安值越大还是相反?
是不是能用笨办法测试一下,提前把电源和万用表接好,用嘴吸一下传感器测压口呢。
17-01-17 16:29
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我们做真空设备,这个负压测量是必须滴!!
17-01-17 16:41
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
嗯,是客户密封性做的不好。传感器没有问题
17-01-17 18:48
6楼
编辑
引用
管理
goldage
建议你和真空测试仪一起校正一下,真空反应釜常用到
17-01-17 22:08
7楼
编辑
引用
管理
877286224
给点压看看,有么有变化
17-01-17 22:39
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
现场有漏气的地方吧
17-01-17 23:46
9楼
编辑
引用
管理
3062748361
管子反了
17-01-17 23:52