登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:接触器烧了
点击:1727 回复:35
楼主
编辑
引用
管理
chenqing309
因安装环境限制安装的接触器体积较小,可经不住设备长期的过载烧了
17-01-16 20:19
1楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
这样就是换新的也用不了多久。
17-01-16 20:38
2楼
编辑
引用
管理
fywsch
这个体积看下富士的,可能触点容量会大一些。
17-01-16 20:58
3楼
编辑
引用
管理
企鹅
修理触头,拆下线圈,其他的用酒精或香蕉水洗,干后从装
17-01-16 21:02
4楼
编辑
引用
管理
877286224
按电流选接触器,环境不好,可以选大一个档的
17-01-16 21:06
5楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
松动?还是什么原因?
17-01-16 21:12
6楼
编辑
引用
管理
goldage
看到接触头都烧断了,估计你的余量太小
17-01-16 21:12
7楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
换施耐德的应该好点
17-01-16 21:50
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
现场是不是有短路的地方,触点都黑了
17-01-16 21:51
9楼
编辑
引用
管理
243604901
可以看看其他牌子的,三菱的接触器用我们同事的话讲就是有点丑,哈哈
17-01-16 22:20
上一页
下一页
工控新闻
西克小口径流量传感器 FTMG DN08 上市
中国制造以“质”取胜
乘势而上 智能经济打开发展新空间
智造赋能!天津举办“人工智能+制造”促进大会
霍尼韦尔AI驱动的智预策成功完成试点,实现商业化发布
全省工业机器人产量增长68%
艾利特机器人完成6亿元D+轮融资,布局AI产业链,加速全球战略落地
工业智能体集中爆发!慕尼黑上海电子生产设备展开幕,见证电子制造从“自动化”向“自进化”跃迁!
更多新闻资讯