登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求助:自耦降压启动
点击:1162 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
六脉加易筋经
图中KT延时时间到时,KM2怎么接通的,延时时间到时,KM1已断开,KM1自锁也解除了,怎么构成KM2接通回路?
最后修改:
2017/1/2 8:56:16
17-01-02 08:55
1楼
编辑
引用
管理
15732645267
延时时间到后,KT的常开触头闭合,使KM2线圈得电吸合,但同时KM1因为KT常闭触头断开而失电,所以KM2立马转入自保!就理解成这几个动做是在同时进行的,
17-01-02 13:58
2楼
编辑
引用
管理
小阳
分析非常清楚。
17-01-02 14:17
3楼
编辑
引用
管理
liaohuanbin
一楼分析很清楚了,动作理解为同时发生就行
17-01-02 15:09
4楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
常开常闭触点不可能同时动作,总是动作时常闭先断开,常开后闭合,恢复时常开先断开,常闭后恢复。所以电路难以正常工作,需要将 KM1 的自鎖触点改为KT的常开触点;二是热继最好避开降压启动,直接放在KM2的下方。
17-01-02 22:39
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
KM1有6个主触头,不知是如何处理的,以前未留意过这种电路;可以参考实际的电路,实际中能够应用,则方便解释其动作过程。
17-01-03 01:17
6楼
编辑
引用
管理
流云轩主
这个电路设计有缺陷,如果原先可用,有可能在有些元件被代换后失灵。
除非采用断电先常闭恢复闭合,后常开断开的接触器,否则电路不能完成起动转换。
常规接触器断电以后,常开先分断,然后常闭才恢复闭合,这样一来,km1常开断开后,常闭才恢复闭合,km2就不会得电,也就不会正常运行。而且,以上电路还有触点竞争,如果时间继电器断电恢复够快,也有可能造成断开km1后,时间继电器断电也瞬时复位,造成无法起动。
现在多见的是采用三个接触器的自耦降压起动柜,km1星点,km2自耦变压器输入,km3正常运行。不用中间继电器时,按起动km1先闭合,通过常开触点接通km2,电动机起动运行,km2常开触点接通时间继电器。延时时间到,断开km1,接通km3,电动机正常运行。因为断开km1后,km2才断开,km2断开后时间继电器才能失电,所以有足够的时间保证km3会接通自锁。
17-01-03 01:32
7楼
编辑
引用
管理
七星拱瑞
赞成楼上的回答,非常老套的降压启动,可以把KT常开点作为触发km2闭合的启动按钮。KT常开点就是直接和主电路连接
17-01-03 10:03
8楼
编辑
引用
管理
zhangpeizhi
KM1怎么会有那么多触点?
最后修改:
2017/1/7 11:48:11
17-01-03 22:50
9楼
编辑
引用
管理
老兔子
很简单,把楼主的电路改成这样就行了!
KT改用带瞬动触点的型号即可。
17-01-04 10:06
上一页
下一页
工控新闻
经济日报:资源集聚铸造产业新优势
舍弗勒智能装备携多材料金属增材制造全新技术亮相2026 TCT亚洲展
制造业数智化转型“破局”在即,AI如何从变量到增量?
地铁安全运营背后的卫士——徕卡TM60精密监测机器人
东土科技联合北京科技大学共建工业确定性网络与智能协同控制北京市重点实验室
人工智能和算力价值评价研究室发布工作规划
双轮驱动 人工智能与新能源共塑制造业新图景
抢占Micro LED产业化风口!2026深圳国际全触与显示展汇聚四大应用领域核心买家,助力企业率先突围
更多新闻资讯