登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:东元7200GS求助
点击:561 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
2562485184
一台37KW东元7200GS带7.5kW电机正常,带37KW电机报过电流.如何检修思路.带7.5kW电机变频显示电流正常,电压也平衡,求高手指点。
16-12-30 11:42
1楼
编辑
引用
管理
2562485184
三只IGBT模块型号不一样会出现这种问题吗。
16-12-30 11:59
2楼
编辑
引用
管理
799676754
先排除负载的问题:电机过电流、匝间短路等。从你的描述中看,电流检测电路应该没有问题,故障应该在驱动部分。检查驱动部分供电是否正常(电容是否容量减小、整流二极管是否低效),若供电正常,请断开模块P、N直流供电,加24V直流供电,测六路波形是否一致,波形异常的一路就是有问题的,重点查。若波形看不出异常,那就再断开模块G极,逐路测驱动能力,六路比较,驱动电流过小的一路,就是有问题的。若驱动部分正常,那就要怀疑模块了。
驱动能力差的原因有:
一、栅极电阻阻值变大。
二、放大对管性能变差或损坏。
三、光耦低效。
若以上检查均正常,那就是误报故障,再检查每一路PC929第9脚接的IGBT管压降检测电路。若还没有找到故障,那就最后再检查PC929第8脚给CPU报过流故障的电路。
以上是我个人的分析,仅供参考。
16-12-30 14:55
3楼
编辑
引用
管理
2562485184
好的回复,非常仔细,谢谢万分。
16-12-30 18:12
4楼
编辑
引用
管理
yjq0010
2楼的回复让人受益,论坛有你更精彩。
16-12-30 21:03
5楼
编辑
引用
管理
799676754
引用
yjq0010
在 2016/12/30 21:03:04 发言
【内容省略】
过奖了,我也在学习,给别人分析时自己也在认真思考,也有收获。
16-12-30 23:17
工控新闻
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
受益于AI发展 工业富联单季营收超2000亿元
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
创新动能强劲 我国制造业利润有望持续改善
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
中国信息协会具身智能专业委员会正式成立
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
更多新闻资讯