登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:ABB变频器ACS510 15KW报警F006直流欠压

点击:13308 回复:14

昨天维修一台ABB变频器ACS 510系列15KW,上电空载正常,但是带小功率3KW电机一给运转指令就报F0006直流欠压。测量直流电源电压正常,求高手指点。
最后修改:2016/12/29 10:02:49
16-12-29 09:55
先看看 参数里面的直流电压是多少伏
16-12-29 10:26
参数0107电压550伏正常
16-12-29 10:53
报欠压时用示波器或万用表检查电源是否瞬间低,如果是检查下主回路整流器与大电容,接触器。另外检查下cpu的参考端电压
最后修改:2016/12/29 13:06:38
16-12-29 13:02
带电机后电压低,有两种可能,其一是,电容不行了,其二是输入三相断路了一相。用示波器监控直流母线电压波形,是不是纹波很大,不是直线?
16-12-29 14:42
看驱动电路,尤其是电容,变频器接触器或继电器是否吸合。
16-12-29 18:16
查了驱动电路没问题,继电器也有吸合,一给运行信号电压瞬间变410V左右马上报警F0006,报警瞬间电压又马上跳回正常电压550左右
16-12-29 20:52
找到问题了吗?
16-12-29 21:38
abb的变频器有缺陷,我公司的一批ACS550都出现这个故障,检查是输入三相进线断了
16-12-29 22:13
   这是电源能量不足的表现,在带正常负载时瞬间拉低了直流回路的电压,从而引起欠压保护。楼上几位师傅都说到了一些,我再汇总一下。原因有:
   一、三相电源端子或线路接触不良。
   二、主回路整流电路低效或有元件损坏。
   三、主回路滤波电容容量减小或失效(拆下检查或替换)。
   四、主回路充电电路异常(如:接触器触头接触不良或未吸合、接触器线圈电压过低或电源能量不足,接触器吸合无力)。
16-12-29 22:43

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯