登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:安川变频器L7B4011,DS2灯和POWER灯常亮,查故障代码是,OV,UV。
点击:2798 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
查哥SONYVfpb
安川变频器L7B4011,DS2灯和POWER灯常亮,查故障代码是,OV,UV。应该查哪里?哪位老师有图纸?
16-12-28 21:29
1楼
编辑
引用
管理
799676754
看你的故障显示0V、UV,应该是在过去的应用中既有欠压又有过压现象发生,说明变频器的三相供电电压不稳。那么最后一次显示的故障是0V还是UV?现在还能用吗?三相电源电压目前是多少?
16-12-29 08:20
2楼
编辑
引用
管理
查哥SONYVfpb
这个是老的变频器,0V和UV是一个红色的指示灯显示的,不是液晶屏显示的,0V和UV都是这个灯显示的。所以我没有办法区别最后一次是0V还是UV,充是继电器我查了没有什么问题,现在供电电压是387V,
16-12-29 21:18
3楼
编辑
引用
管理
799676754
记录好用户参数,恢复出厂值试试。若还不行拆回去带负载观察,故障观察清楚了,自解就好修了。
16-12-29 22:52
工控新闻
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
受益于AI发展 工业富联单季营收超2000亿元
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
创新动能强劲 我国制造业利润有望持续改善
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
中国信息协会具身智能专业委员会正式成立
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
更多新闻资讯