主题:天凯TR-09报警请教
点击:1060 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
450987727
变频器空载输出380正常 但是接上电机一运行就报接地报警 怎么解决
16-12-27 10:49
1楼
编辑
引用
管理
xquan
1、电流传感器损坏、或电流检测电路出现故障
2、驱动不良,更换驱动电容和检测每路光耦带载能力是否正常或存在不良
16-12-27 14:00