主题:求助,三菱3U控制器驱动步进

点击:1471 回复:24

引用 啊bin 在 2016/12/17 23:05:14 发言【内容省略】

这个我记起来一件事:我调试一套7台伺服电机的设备,发现4个电机无法手动且报过载,仔细检查才发现那个刹车接错了,跟你的有的一比
16-12-18 17:19
信捷伺服刹车24V,0V接错一转报过载的碰过很多次
16-12-22 22:30
电机接线是否正确   上电后看电机是否锁住就知道了
16-12-23 09:15
我的那个4个伺服电机挺好玩的:1号电机刹车线接到3号,2号电机刹车线接到1号,3号电机刹车线接到4号,4号电机刹车线接到2号。我实在服了那些接线人员:那种设备我司属于标准机械手,已经做了不下30台,反正每次做新机调机都会发现线路有问题
16-12-23 21:42
加限流电阻没有