没看明白你说的,具体怎么接,这是图
16-12-17 11:28
脉冲点都??了
附件 image.jpg
按这个图接的线,没错吧
16-12-17 11:33
从你的资料看起来这个是正确的
16-12-17 13:46
7楼的确认步骤比较好!
按照顺序先找出问题发生在哪后再来!
16-12-17 13:58
搞好了,告诉大家一声,原因是电工在plc侧把Y0脉冲和Y2方向信号接反了,号码管又没错,所以找了好久都没找出问题了,让大家见笑了,谢谢大家的指导
16-12-17 23:05

引用 wenquan753 在 2016/12/17 13:58:32 发言【内容省略】

搞好了,是y0和y2调反了
16-12-17 23:06

引用 高雅的雅 在 2016/12/17 9:24:43 发言【内容省略】

搞好了,是y0和y2调反了,谢谢版主指导
16-12-17 23:07
附件 t0194520119319ad737.jpg
这是串联接线图
16-12-18 09:07
确认相序是正确的
16-12-18 10:10
一般采购到位后 我就第一时间写程序测试 这样不至于调试的时候给自己找麻烦
16-12-18 11:08