登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:客户不讲理

点击:4673 回复:60

我公司安装的一台变频器,出现故障:UV1【主回路母线电压低跳停】。此是终端客户,变频柜给除尘厂家配套,我公司与除尘厂家是合作关系。到现场查看发现风机轻载时正常,重载即风门全开时在运行中不定时随机跳UV1,欠压停机。同时发现直流母线电压在重载时下降严重,有时到480V一下,交流输入电压也同时下降,怀疑电源电压【电网电压不稳,重载时下降,变压器容量不足或变压器与负载设备之间接线距离长】,修改内部参数,380V为300V不管用,更换主控板不管用。明摆着是客户的原因,却要我们解决,不然就退货,除尘器厂也要我们解决,明摆着是现场的原因,不是变频器的原因,却要我们承担。虽然改动电源板电路可能有效果,可。。。。。。请大家发言。
最后修改:2016/12/16 8:54:10
16-12-12 18:49
外部供电不正常偏要内部解决,想起句话“头痛医头脚痛医脚”看似可行,但根本解决不了问题所在…
16-12-12 19:10
现场的电压能达380V?是否缺相?以前我们也曾遇到过,轻载能正常运行,一旦频率升到30HZ以上,立刻报欠压,后来才发现,进线开关有一相接触不好。
16-12-12 19:21
把供电局请来大家一起解决。
16-12-12 19:28
这个还是要解决电源问题,这次如果你接手的话,下次还会出问题的!
16-12-12 20:08
如果你认为是客户原因导致的那就要找到准确原因来证明
你说变压器容量不足导致的压降这个完全可以现场测试啊!
如果实际情况如此我相信不可能客户还找你吧!
16-12-12 20:19
要拿出让客户信服的证据,我们那时也是一水泵时不时报欠压停机,最后都准备弃用超频了,后来修改程序,增加自复位重起功能后临时解决
16-12-12 20:22
如果电网电压稳定,则可看有无重载起动设备、所在线路的供电能力、现场电压多少;
并注意2楼所说,检查供电回路有无接触不良的情况。
16-12-12 20:54
怎没说说外部因素。
16-12-12 21:09
确实,有时会遇到不讲理的客户
16-12-12 22:02

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯