主题:请教:我写的这段程序走到M516就停下来了,不继续运行下面的,怎么样修改?
点击:1450 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
OBTEjuKZMBUj
16-12-12 15:01
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
表示不知道,楼下的知道不?
16-12-12 15:41
2楼
编辑
引用
管理
___单电控
M1029都没信号,肯定停下来啦
16-12-12 16:29
3楼
编辑
引用
管理
启动绕组
M600一直闭合着,你后面的程序D1还能愉快的MOVE么。
16-12-12 16:37
4楼
编辑
引用
管理
twtynijj
M1029 是脉冲发送完成标志位 Y0
16-12-12 17:04
5楼
编辑
引用
管理
991808412
m600
用一个上升沿试试
16-12-12 17:16
6楼
编辑
引用
管理
anriqing111
程序不对,M1029开的同时把M600关掉
16-12-12 19:01
7楼
编辑
引用
管理
YOUFG
引用
991808412
在 2016/12/12 17:16:43 发言
【内容省略】
正解
16-12-12 20:05
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
应当是M1029接通才能走下去,是否有M1029的接通信号或是否接通后就被复位了。
16-12-12 21:03
9楼
编辑
引用
管理
xlian
M1029在要在你的定位指令后面使用;
你M600一直接通、每个扫描周期都先将D1赋值1
如果你的M1029是接通的话;那么扫描完这段程序后D1就变成0了;
同学仔细分析你的程序吧