   我现在要做个用OMRON CP1E 60SDR1型号的PLC做工程。
   以前我用三菱FX3U的PLC做过一个同样的工程。
   我想把以前用三菱PLC做过的工程直接转换到用OMRON这个型号的PLC里,减少工作量。
   我百度了一下,听说可以利用语句表复制,粘贴,实现转换。
   我查看了我已经安装好的GX Works2软件里,不支持语句表编程。听说GX-Developer支持语句表编程,我在三菱官网下载了GX-Developer。可是安装的时候,运行setup.exe,笔记本一点反应都没有,不自动安装啊?我关机重启,关闭电脑管家,以管理者身份运行等方法都没有反应啊?
   我的笔记本系统是WIN7 64位专业版的
   请各位行家指点迷津啊?
   谢谢!
16-12-04 23:05
1.下载解压,保持原文件夹名,中间不能有中文字符;
2.进入EnvMEL文件夹,点击“SETUP.EXE”安装;
3.然后进入SW8D5C-GPPW-C文件夹,点击“SETUP.EXE”根据提示一步步安装;
16-12-05 08:28
呵呵;
语句表复制,粘贴,实现转换,半点都不靠谱;
16-12-05 09:49
语句表的用法与表达方式,有时候品牌之间都是不相同的,不能转换的。
16-12-05 09:54
楼主这么一折腾会一样吗?越搞越晕,还不如重新写。
16-12-05 09:57
品牌都不相同~ 咋转换
16-12-05 10:02
几百步的程序
转换写就行了
16-12-05 11:38
谁有GX Developer8.103H中文版,,,给我一个,谢谢。我的邮箱haoran710@sina.com
16-12-05 13:47

引用 haoran710 在 2016/12/5 13:47:44 发言【内容省略】

三菱官网就有,但是我觉得你应该下载一个,然后请一个精通电脑的人来帮你安装。
16-12-05 14:02
软件不是问题;但OMRON与三菱二个品牌,而且特殊指令二个区别还是很大的;
自己有水平了,建议用二个电脑同时打开,按三菱的自己一条条的转换过来;
如果你水平尚未达到,那就干脆请人好了;
16-12-05 14:38