主题:为何会这样子
点击:1989 回复:41
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
变频器进线电流三相卡表测 3.9 3.7 0.8
变频器显示电流10,50Hz,为何C相电流这么低,电机运转正常
16-12-02 22:22
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
测量工具 位置 方法?楼下具体解释下吧。
16-12-03 05:28
2楼
编辑
引用
管理
xlian
不可能差这么多、三相电源进去被整流成直流、三相输入与三相输出并无直接关系、变频器变换是交-直-交变换
16-12-03 08:12
3楼
编辑
引用
管理
qd
楼主是用钳型电流表测得,还是变频器显示的
16-12-03 08:43
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
三相卡表测 3.9 3.7 0.8
16-12-03 08:52
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我怕这个卡表有毛病 又换了一块 结果还是这样
16-12-03 08:53
6楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
使用的是数字卡表(普通的胜利品牌那种) 测量的是 给变频器单独供电的空开,这个空开也给一个接触器线圈供电
三相电流不一样 。C 相低。 2个卡表结果都是一样。
16-12-03 08:59
7楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
你看看变频里边的电流呢?,把变频器给到50赫兹在看看电流
16-12-03 09:17
8楼
编辑
引用
管理
yejingmao
人家楼主已说10A50HZ了
16-12-03 11:28
9楼
编辑
引用
管理
2224398302
整流故障吧