登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:小经验11【隐藏了的故障】

点击:1127 回复:12

一天客户晚上打来电话,说钢化玻璃生产线110KW风机变频器【富士】,送电面板显示处于自检状态不归零,断电再次上电,面板有时能显示正常,启动后变频器升速困难,到5HZ不升。根据此现象建议检查变频器主回路接触器是否吸合,输入电源是否缺相。用户说已回家,明天上班后检查,白天上班检查发现接触器不吸,没检查电源就送修。因急用拿一台其他品牌变频器回去先使者。检查富士变频器,送电变频器内部接触器吸合正常,启动后测量三相输出正常,接上电机,电机运行正常。不长时间客户打电话来,说电源断路器拆开后发现,有一相触点有打火痕迹,发黑,氧化严重。此是变频器发生故障的主要原因
建议维修变频器,要养成一个好习惯,一定要先检查变频器外围故障,先查电源,再查变频器输出到电机的问题,负载是否正常,最后再查变频器。
16-11-27 18:53

qd

感谢楼主分享经验
16-11-27 20:12
好经验。
16-11-28 08:46
感谢楼主.分享经验.
16-11-28 08:47
没注意时,外部的故障可能更难查。
16-11-28 12:34
申请加精
16-11-30 16:20
还好有备用的,话说这个110KW的换起来也好费事的吧
16-11-30 16:26
土豪啊,110千瓦都有备用
16-11-30 21:20

引用 goldage 在 2016/11/30 21:20:41 发言【内容省略】

应该是楼主土豪,能提供110KW的变频给客户应急,这是实力啊。
16-12-01 11:26
多谢分享啊
16-12-01 16:29

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯