主题:求助:图中看不出KM3得电会使KA失电
点击:401 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
六脉加易筋经
书上写KM3得电,KM3动断触点(2-4)断开,使KA失电.
最后修改:
2016/11/27 8:30:13
16-11-27 08:29
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
未仔细看;原图的意思,应当是通过图中指示灯下部的触点断开。
16-11-27 08:59
2楼
编辑
引用
管理
六脉加易筋经
假设是正转,KM1常开闭合,回路走KM1(5-23),KA线圈,HL2,KM1(1-35)不行吗?KM3断不断不影响这个回路吧
16-11-27 09:12
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
同一相电源;
指示灯电阻。
16-11-27 09:18
4楼
编辑
引用
管理
六脉加易筋经
走红线这条线路呢?
16-11-27 09:32
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
4楼的考虑很好,在按下停止按钮或热继电器动作时,将出现寄生回路,虽然接触器不一定不能释放,但电路还是值得考虑。