主题:三菱A700变频器

点击:649 回复:5

三菱A700变频器运行没输出,也无报警故障,量驱动没脉冲信号,一般是那问题呢?
16-11-25 15:30
不带模块,就没有输出
16-11-25 16:19
用代换法试一下是不是主板的问题
16-11-25 16:54
应该不是,应该是要检测到模块才有脉冲输出的,问题是我找不到是由哪里检测的
16-11-25 17:02
似乎A540也有此问题。。。同求。。。
要研究一下IGBT在板子上的接法。已知N线的奥秘了。还有么?
16-11-27 12:13
菜单P17要等于0才会有输出啊
17-03-21 13:07