主题:4-20ma信号控制变频器

点击:4015 回复:19

信捷模拟量模块xc-4ad2da模块用4-20ma信号控制变频器怎么接线也不行,变频器输入是AI2/GND。变频器也设置为电流输入,plc上的24v接AI2上,GND接模块上的ao,模块上的co接plc上的0v。就是变频不变频率。
16-11-15 08:53
回路接好测下电流.
单独用电流信号发生器给变频信号试试.
16-11-15 09:13
先用万用表测量下电流是否变化;
16-11-15 09:43
用万用表测量不变化
16-11-15 14:19
变频器品牌型号?PLC程序输出几毫安?
变频器还设置了什么参数呢?
16-11-15 19:06
用的是AI2吗,好像是输入啊不是输出啊
16-11-15 21:49
PLC 24V接AI2上,这个什么意思?
16-11-16 05:39
说下变频型号
16-11-16 06:44
plc有输出就查变频器了
16-11-16 09:44

引用 chenxuwu123 在 2016/11/15 14:19:19 发言【内容省略】

没有电流信号,变频器当然就不会变频率了。检查下模块