10楼
编辑
引用
管理
2232923848
感谢楼主.
16-11-15 08:57
11楼
编辑
引用
管理
zzn6737
变频器没响,很好。
16-11-15 19:15
12楼
编辑
引用
管理
zzm7959
变频器一上电,直流供电处就顺碳化的勾打火,相当于整流桥直流输出处短路,立即引起工频跳闸,所以变频器整机没来得及得到供电,变频器也就响不了。
16-11-17 08:52
13楼
编辑
引用
管理
kdrjl
工业环境,粉尘问题不容小视。一般是给电气柜体做局部封闭,简易房屋,设进出风道即可。
16-11-17 09:06
14楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
估计清理一下就好了
16-11-17 09:13
15楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
变频器内部5S有时很重要,有次也是,6个集中式变频器安装在一起,频繁的烧直流母线保险,将变频器逐个拆下清理内部灰尘后就没在发生.